Am o bucla de intoarcere la care am atasat un modul pentru bucla de intoarcere. Cum conectez un modul BOD pentru detectarea trenurilor pe acest traseu ?
Diferenta mare nu este, doar ca va trebui sa folosesti un BOD dedicat pentru sinele din interiorul buclei.
Daca vrei sa detectezi doar un singur segment in interiorul buclei, foloseste un BOD cu 2 intrari, din care unul
va fi nefolosit. Intrarile sunt izolate optic, asa ca polaritatea din interiorul buclei ( care va depinde de situatia
actuala, comutata de modulul de bucla) nu-ti va da bataie de cap. Iesirile le conectezi la modulele S88 care au
intrari libere. Intrarile in S88 fiind isolate prin intermediul BOD-ului, le poti conecta fara problema. Daca vrei sa
monitorizezi mai multe segmente din interiorul buclei, rezolvi asemanator. Doar ca vei avea nevoie de un BOD
cu mai multe intrari.