OK, 4044 par sa functioneze.
Acum ti-era bun analizorul ala logic de care vorbeam in posturile anterioare (sau osciloscopul propus de tine), dar sa incercam fara.
Pune
toate intrarile modulului la 0 (nu-ti trebuie senzori, fa scurt intre intrari si VSS). Asta va determina ca toate iesirile circuitelor 4044 (pinii 1, 9, 10, 13) sa fie 5V.
Acum masori tensiunile pe cateva din intrarile circuitelor 4014 (1, 4-7, 11, 13-15) ca sa te asiguri ca legaturile intre 4044 si 4014 sunt bune. Masoara
neaparat pinul 1 la ambele circuite 4014, ca sa elimini semnalul P/S ca sursa de probleme.
Daca toate intrarile masurate sunt 5V, masori iesirile circuitelor 4014 (pinii 3). Ar trebui sa ai si acolo tot 5V (cel putin cea mai mare parte a timpului).
Masuratori suplimentare la circuitele 4014 - semnalul de ceas (CLK, pinul 10). Masurat cu multimetru chior ar trebui sa ai o valoare "pe la jumatate" - cam 2.5V.
Semnalul P/S nu conteaza prea tare acum (cu toate intrarile la 0), vedem mai tarziu cum e cu el.
Spor,
Liviu
LE Si trebuie, bineinteles, masurata conxiunea dintre iesirea lui IC6 (pinul 3) si mufa spre NanoX (JP2, pinul 1).
PS Toate numele de componente le-am luat
din schema de la Paco de pe site.